QUESITI DI PREVENZIONE INCENDI - A CURA DELL' ING. LUIGI ABATE

Estintori in casa

  • Messaggi
  • OFFLINE
    ale3000
    Post: 305
    Città: ROMA
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    00 03/03/2010 23:46
    So bene che, in questo caso, non si parla di "attività", ma vorrei sapere, per cortesia, se la civile abitazione sia considerata a basso o medio rischio d' incendio.


    Risposta:

    UNA CIVILE ABITAZIONE, AI FINI ANTINCENDIO, DEVE ESSERE CONSIDERATA A BASSO RISCHIO.

    SALUTI.

    Ing. Luigi Abate
  • OFFLINE
    ale3000
    Post: 305
    Città: ROMA
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    00 03/03/2010 23:47
    Un mio amico vive in casa con i suo igenitori. l' abitazione é di 400 metri quadrati. in essi é compreso un ambulatorio pediatrico, dove lavora la madre. Come estintori, consiglierei di prenderne 2 da 6kg di polvere ABC (Ognuno dei 2 dovrebbe proteggere, se non ricordo male, 200 metri quadrati di superficie a basso rischio d' incendio) e uno da 5 kg di CO2 per l' ambulatorio, nel quale sono presenti documenti cartacei e 2 pc (sono gl iarchivi dei pazienti). Ho fatto una valutazione corretta?


    Risposta:

    LA SUA VALUTAZIONE E' CORRETTA

    SALUTI ING. ABATE LUIGI