00 03/03/2010 20:57
Buongiorno Ingegnere,

Vorrei, se posso, approfittare della sua cortesia per una domanda relativa ad una esercizio su una centrale termica, esistente da 15 anni almeno, interrata con potenza superiore ai 116 kw, in edificio con altre destinazioni d'uso.
La questione è questa:
l'accesso alla centrale, che risponde alla normativa per dimensioni, spazio a cielo aperto, pareti...., puo' essere servito da una scala che da anche accesso anche ad un magazzino????
Le invio anche schema a mano per farle capire meglio.

Grazie anticipatamente per la sua risposta.


CARA COLLEGA
SE LO SPAZIO ANTISTANTE LA CENTRALE TERMICA HA LE CARATTERISTICHE DI "SPAZIO SCOPERTO" E' ININFLUENTE LA CIRCOSTANZA CHE LA SCALA SERVA ANCHE ALTRI LOCALI.
IN CASO CONTRARIO RITENGO POSSIBILE CHE IL PROBLEMA POSSA ESSERE RISOLTO CON IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELLA DEROGA.

SALUTI