FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Baxi duo tec compact acqua sanitaria troppo calda

  • Messaggi
  • OFFLINE
    jack_ale
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 28/07/2022
    Registrato il: 28/07/2022
    Età: 39
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 30/07/2022 15:30
    Buongiorno, mi sono appena trasferito e sto riscontrando problemi con la acs della caldaia baxi duo tec compact. Ho effettuato un po’ di prove, dopo aver letto in giro, ma non riesco a trovare una soluzione.
    Quando apro il rubinetto dell’acqua calda, la temperatura arriva al valore impostato come massimo possibile (55 gradi) e non al valore impostato di 35/40 gradi dell’acqua sanitaria. Dopo qualche prova posso dire che : 1) la quantità di acqua che esce dal rubinetto non ha grosse variazioni tra calda e fredda 2) la valvola del gas, pare essere funzionante (25/64 ohm), e pare che in altre situazioni moduli correttamente 3) la sonda ntc ha una resistenza di 7kohm a circa 30 gradi e scende a 3kohm a 50 gradi. 4) ho provato ad abbassare il valore massimo del bruciatore, portandolo da 100% al 80, 50, 25 e 5% ma impiega solo più tempo a raggiungere la temperatura. 5) ho provato a variare la pressione dell’impianto ma ovviamente non varia nulla sulla parte acs 6) reimpostato i valori con la funzione calibrazione automatica e variati manualmente ma senza successo. 7) provato ad aprire più rubinetti in contemporanea, aprirlo solo per metà ma senza successo. 8) chiuso parzialmente il rubinetto del gas, ma senza risultati.
    Avete qualche consiglio da darmi?
    Grazie in anticipo!!!!
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 01/08/2022 11:12
    L'unica cosa da fare e chiamare il tecnico
  • OFFLINE
    aggist72
    Post: 96
    Post: 96
    Registrato il: 16/11/2014
    Registrato il: 16/11/2014
    Città: ROMA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 01/08/2022 22:45
    bisogna vedere se si può abbassare il minimo del bruciatore sicuramente migliora
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 111
    Post: 111
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 08/08/2022 08:07
    Si esatto abbassa la potenza minima
  • OFFLINE
    Peppo208
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 22/05/2013
    Registrato il: 22/05/2013
    Città: LECCE
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/08/2022 11:43
    Devi chiamare il centro assistenza autorizzato. Ti deve parametrizzate la scheda.
  • OFFLINE
    jack_ale
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 28/07/2022
    Registrato il: 28/07/2022
    Età: 39
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 12/12/2022 01:35
    Ciao a tutti, comunque alla fine ho scoperto che in precedenza erano stati scambiate le due sonde termiche; quella dell’acqua sanitaria con quella dei termosifoni. Andando a invertirle il problema è rientrato e la caldaia lavora perfettamente.
  • OFFLINE
    Bruno
    Post: 1
    Post: 1
    Registrato il: 10/02/2023
    Registrato il: 10/02/2023
    Età: 68
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 10/02/2023 10:44
    Ciao, anch'io, che una caldaia simile E-ON Celeste (Biasi) installata ad ottobre 2022, ho notato che, alla fine di 2 docce consecutive, con preriscaldamento attivato, l'ACS era a 70 gradi invece dei 50 impostati.
    Per i tecnici E-ON è normale, per me no, la differenza è eccessiva; farò ulteriori prove ed eventualmente richiamerò l'assistenza.
    Con l'occasione vorrei chiederti se anche la tua caldaia in riscaldamento a regime, con l'acqua a temperatura e quindi immagino con il bruciatore al minimo, fa un rumore tipo Gocciolamento. I tecnici Biasi dicono che è normale ed è dovuto al controllo del bruciatore.