    Salve a tutti, ancora non sono risucito a risolvere il problema: ho cambiato la sonda ntc riscaldamento e ancora fa rumore il relais...potrebbe essere la regolazione della pompa?
    ci sono tre impostazioni, dove dovrebbe essere per il normale funzionamento?
  • OFFLINE
    .fraschi.
    Post: 108
    Post: 21
    Registrato il: 24/12/2006
    Registrato il: 23/12/2020
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 01/08/2021 12:47
    Buongiorno,
    il tik, tik ,tik... è il normale rumere di un relè, di un termostato di sicurezza, di un solenoide, e/o di quei componenti ibridi che coniugano 
    l'elettrico al meccanico, non è normale invece, baypassare un termostato di sicurezza.
    Generalmente un impianto più o meno funzionente, presenta determinate anomalie, come per esempio un rumore anomalo; è sbagliato pensare che quel 
    rumore sia il guasto da risovere, bensì, esso è lo strumento che lamenta il non perfetto funzionamento dell'impianto.

    Per individuare la provenienza del rumore, a volte, basta poggiare il polpastrello delle dita sul relè o sul termostato di sucurezza per abinare 
    il suono al tatto (attenzione non si fa - non mi assumo nessuna responsabilià), oppure utilizzare un fonendoscopio per individuare il componente 
    che emette il ticchettio.
    Solo dopo aver individuato il componente ci si chiede il perchè e/o se si tratta di un'anomalia.
    Per esempio:
    - il flusso dei fumi parzialmente ostruito comuniaca lo comunica alla centralina che a sua volta decide di azionae un sistema per la sicurezza 
    della caldaia, dopo qualche secondo la centralina riceve informazioni che il flusso è ritornato nella normalità e questa ripristina il normale 
    funzionamento...; ovviamente tutti questi comandi passano tramite relè e quesi a sua volta aprono e chiudono contatti che generano rumore 
    (il famoso tichettio).

    Domanda:
    - l'anomalia è l'intermittenza del relè, quello del termostato di sicurezza, oppure, quei componenti stanno facendo in modo impeccabile il loro lavoro?

    Alla luce della sopraesposta riflessione consiglio prima di individuare il componente del tichiettio, identificaare la sua funzione nell'impianto, 
    per analizzare l'entità e il motivo dell'anomalia.

    A volte basta una pulita oppune una regolazione per riportare la caldaiaal suo normale funzionamento.
     
    fraschi