    Ciao a tutti,

    posseggo una caldaia murale Ariston Modula 23 Turbo installata in cucina.

    Da un po' di tempo mi succede che improvvisamente esce acqua bollentissima e
    sul frontale della caldaia vedo lampeggiare la spia gialla che si trova tra i regolatori
    di temperatura riscaldamento ed ACS.

    Leggendo qua e là, vedo che (ovviamente correggetemi se sbaglio) tale lampeggio
    corrisponde alla attivazione della cosiddetta "funzione spazzacamino" (ed infatti mi
    torna con il fatto che esce acqua molto bollente).

    Ma il fatto è che....... nessuno l'ha attivata! Per attivarla mi sembra che occorra
    tenere permuto il tasto reset per un certo periodo di tempo, ma io certamente
    non l'ho fatto.

    Vi dirò di più: spenta e riaccesa la caldaia, la spia gialla smette di lampeggiare, 
    ma se poi ricontrollo, dopo un po' di tempo spesso lampeggia di nuovo, anche
    senza avere fatto nulla.

    Mi domando: la funzione spazzacamino si può attivare SOLO come azione volontaria
    (tenendo il tasto reset premuto per circa dieci secondi) o vi può essere qualche causa,
    qualche sonda, qualche condizione per cui si attiva automaticamente?

    Il mio dubbio risale al fatto che non vorrei cambiare la scheda (250 Euro...) "inutilmente",
    ovvero se necessario la cambio, ma se poi l'attivazione dello spazzacamino dipende da
    qualche altro "input" (ovvero non è colpa della scheda...), oltre ad avere speso i soldi
    non arrivo alla soluzione del problema.....

    Ciao a tutti e grazie
    Stefano
    [Modificato da StefanoBRT 27/06/2021 19:16]
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 05/07/2021 09:45
    Solitamente quando si accende la funzione spazzacamino si
    accendono i termosifoni tale funzione infatti permette di fare le
    prove di combustioni a te succede che si accendono i termosifoni?
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 05/07/2021 09:56
    Rettifico questa caldaia non ha la funzione spazzacamino il led
    giallo segnala che non riesce ad espellere i fumi.
    Fammi sapere
  • OFFLINE
    StefanoBRT
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 03/03/2021
    Registrato il: 04/03/2021
    Età: 62
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 16/07/2021 17:47
    Funzione spazzacamino caldaia

    Ciao, grazie della risposta e scusa il ritardo della mia, poi ti spiego perchè.


    Ti metto in allegato il "manuale didattico" della MTS Group, riguardante anche (vedi elenco
    in prima pagina) anche la caldaia MODULA, cioè la mia.

    Se vai a pag. 9 viene descritta l'attivazione della funzione spazzacamino (tenere premuto
    reset per10 sec.) e una volta attivata c'è scritto che il led giallo effettivamente lampeggia.

    A  pag. 33 c'è la tabella visualizzazioni dei LED del pannello di controllo, e a proposito del
    led giallo quello che dici tu è vero: il led giallo è il "led fumi", ma se c'è un problema di
    evacuazione fumi, c'è scritto che il led giallo si accende, ma in modo fisso.

    Invece il led giallo "lampeggiante", come accade nel mio caso, è univocamente collegato
    a "funzione spazzacamino on" (e quando mi succede esce acqua bollentissima, il che
    torna con il fatto che sia acceso lo spazzacamino).

    Perchè ho risposto in ritardo. Perchè dopo aver scritto, questo problema è "scomparso".....
    ma dopo due settimane (cioè tre giorni fa), è..... ricomparso (anche se in maniera non
    sistematica)!

    Nota : non è un problema di adesso. Anche l'anno scorso era comparso per un certo
    periodo di tempo,e poi, dopo, metti, una quindicina di giorni, se ne è andato (infatti è
    ricomparso quando ho scritto il post).

    Ecco quindi il mio dubbio: partendo dal presupposto che quanto scritto in quel manuale
    sia vero (e non ho trovato altri riferimenti a "led giallo lampeggiante" se non per lo
    spazzacamino), ci può essere una qualche situazione per cui si ha questo tipo di
    segnalazione?

    Aggiungo : mi è capitato nel passato di vedere il led giallo acceso fisso (raramente), e
    quindi in quel caso è molto probabile che si trattasse di evacauzione fumi. In quel caso
    ho semplicemente spento e riacceso.

    Ti ringrazio del tuo aiuto e ti allego sia quel manuale che il datasheet di configurazione
    schede BT2M-HS-MI_MFFI della Ariston che è venduta come ricambio della caldaia Modula,

    https://www.ricambipercaldaie.it/schede-accensione-e-modulazione/1144-scheda-bt2m-hs-miffi-caldaia-ariston-df-dt-modula-next-one-t2-21-t223-65100248-ex-999952.html

    Grazie e spero di sentirti!

     


    [Modificato da StefanoBRT 16/07/2021 18:05]
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 17/07/2021 11:30
    Forse allora un falso contatto sul pulsante che attiva lo spazzacamino prova
    a pulirlo con un pulitore per cantatti elettrici e controlla che il pulsantino venga tutto fuori
    nel caso si sia allentata la molla(il pulsantino che schiacci per attivare lo spazzacamino)
  • OFFLINE
    StefanoBRT
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 03/03/2021
    Registrato il: 04/03/2021
    Età: 62
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 20/07/2021 20:48
    Funzione spazzacamino caldaia

    Certo,

    era la prima cosa che avevo pensato, anche se oltre che a smuovere un po'
    il tasto di reset da fuori, non ho fatto, dato che il lato scheda corrispondente
    al reset, se non ricordo male, non è raggiungibile se non smontando la scheda
    (e questa operazione volevo evitare di farla per vari motivi : inesperienza, non
    vorrei che poi occorresse rifare una massa a punto che non conosco, insomma,
    non volevo "rischiare" di rimanere del tutto senza caldaia...).

    Non avendo di fatto ottenuto risultati, ecco che mi è venuto in mente di capire
    se può esistere una qualche "situazione operativa" per cui la scheda decide
    di attivare lo spazzacamino (ad esempio per segnale, giusto od errato che sia,
    di qualche sonda).

    Ma fino ad ora, purtroppo, non sono riuscito a trovare risposta.....

    Il fatto è che i centri assistenza da me interpellati, ovviamente la prima cosa
    che ti dicono è : proviamo a cambiare la scheda (250 euro e rotti....).

    Ma non sono "solo" i 250 Euro che mi scocciano, ma soprattutto il fatto che
    non vorrei che il problema, di fatto, non si risolvesse......

    Grazie e ciao


  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 21/07/2021 11:34
    Ma se ti cambiano la scheda e il difetto permane non ti rimettono la tua
    rimborsandoti o provano e poi ti fatturano?
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 111
    Post: 111
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 01/10/2021 10:46
    Esatto se ti cambiano la scheda lo vedi subito se è quella.. Nel caso ok sennò sicuramente non te la lasciano e non la paghi.. Prova così prima...