Pressione alta
Messaggi
OFF
LINE
Cannamei
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 21/05/2020
Registrato il: 25/05/2020
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
25/05/2020
18:03
Pressione alta
Salve a tutti
Ho una caldaia prontacqua Riello
Non riesco a ricaricare il vaso di espansione
Cioè con impianto scarico vado a caricare il vaso ma si alza la pressione dell' impianto
Non mi pare che sia bucato
Qualcuno mi dà una dritta
Grazie👩🔧
OFF
LINE
visa20ctop
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
0
0
25/05/2020
18:23
pressione alta
quando gonfi il vaso di espansione devi lasciare lo scarico caldaia aperto in modo che l'acqua che si trova nel vaso esca quando finisce puoi mettere in pressione il vaso e ricaricare lo scarico che devi lasciare aperto e sul riscaldamento non sul sanitario
[
Modificato da visa20ctop 25/05/2020 18:40
]
OFF
LINE
Cannamei
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 21/05/2020
Registrato il: 25/05/2020
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
25/05/2020
18:34
Ho lasciato il rubinetto acqua calda aperto così come mi avevano indicato....ma appena gonfio si alza la pressione.....dovrei scollegare anche il tubo del vaso???
OFF
LINE
visa20ctop
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
0
0
25/05/2020
18:39
non c'è bisogno la pressione si alza perchè l'acqua del vaso va nell'impianto ecco perchè devi tenere aperto una scarico dalla caldaia
quando dallo scarico non esce più acqua vedrai che il manometro segna zero e potrai mettere in pressione il vaso
OFF
LINE
Cannamei
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 21/05/2020
Registrato il: 25/05/2020
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
25/05/2020
19:04
Quindi apro uno scarico aria di un termosifone ...tolgo tutta l'acqua e il manometro mi segnerà zero
A quell punto sempre lasciando aperto lo scarico del termosifone gonfio...il manometro caldaia dovrebbe rimanere a zero
mentre il vaso deve arrivare a circa 1 bar.
OFF
LINE
visa20ctop
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
0
0
27/05/2020
18:53
ESATTO
OFF
LINE
Cannamei
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 21/05/2020
Registrato il: 25/05/2020
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
28/05/2020
16:31
Re:
visa20ctop, 27/05/2020 18:53:
ESATTO
ho dovuto scollegare il tubo del vaso di espansione perchè non finiva mai di uscire acqua dal termosifone.
gonfiato palloncino ...poi mi sono accorto che il rubinetto di reintegro per portare il circuito in pressione è rotto...avevo chiesto di sostiutirlo a chi mi ha sostituito tempo fà lo scmabiatore e la valvola di sicurezza ma si vede che ha voluto lasciarsi un pò di lavoro....appena ho tempo lo compro.nel fratempo ho dovuto intercettare il tubo di ripristino perchè ho l'autoclave e pian piano la pressione andava a 2,5 e si riapriva la valvola di sicurezza....da comprare e far sostituire anche questa...
grazie cmq
Registrati
Accedi
LA VOCE DEL CONSUMATORE... PREGI E DIFETTI DELLE CALDAIE
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima