    Pressione alta
    Salve a tutti
    Ho una caldaia prontacqua Riello
    Non riesco a ricaricare il vaso di espansione
    Cioè con impianto scarico vado a caricare il vaso ma si alza la pressione dell' impianto
    Non mi pare che sia bucato
    Qualcuno mi dà una dritta
    Grazie👩‍🔧
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 25/05/2020 18:23
    pressione alta
    quando gonfi il vaso di espansione devi lasciare lo scarico caldaia aperto in modo che l'acqua che si trova nel vaso esca quando finisce puoi mettere in pressione il vaso e ricaricare lo scarico che devi lasciare aperto e sul riscaldamento non sul sanitario
    [Modificato da visa20ctop 25/05/2020 18:40]
  • OFFLINE
    Cannamei
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 21/05/2020
    Registrato il: 25/05/2020
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 25/05/2020 18:34
    Ho lasciato il rubinetto acqua calda aperto così come mi avevano indicato....ma appena gonfio si alza la pressione.....dovrei scollegare anche il tubo del vaso???
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 25/05/2020 18:39
    non c'è bisogno la pressione si alza perchè l'acqua del vaso va nell'impianto ecco perchè devi tenere aperto una scarico dalla caldaia
    quando dallo scarico non esce più acqua vedrai che il manometro segna zero e potrai mettere in pressione il vaso
  • OFFLINE
    Cannamei
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 21/05/2020
    Registrato il: 25/05/2020
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 25/05/2020 19:04
    Quindi apro uno scarico aria di un termosifone ...tolgo tutta l'acqua e il manometro mi segnerà zero
    A quell punto sempre lasciando aperto lo scarico del termosifone gonfio...il manometro caldaia dovrebbe rimanere a zero
    mentre il vaso deve arrivare a circa 1 bar.
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 27/05/2020 18:53
    ESATTO
  • OFFLINE
    Cannamei
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 21/05/2020
    Registrato il: 25/05/2020
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 28/05/2020 16:31
    Re:
    visa20ctop, 27/05/2020 18:53:

    ESATTO




    ho dovuto scollegare il tubo del vaso di espansione perchè non finiva mai di uscire acqua dal termosifone.
    gonfiato palloncino ...poi mi sono accorto che il rubinetto di reintegro per portare il circuito in pressione è rotto...avevo chiesto di sostiutirlo a chi mi ha sostituito tempo fà lo scmabiatore e la valvola di sicurezza ma si vede che ha voluto lasciarsi un pò di lavoro....appena ho tempo lo compro.nel fratempo ho dovuto intercettare il tubo di ripristino perchè ho l'autoclave e pian piano la pressione andava a 2,5 e si riapriva la valvola di sicurezza....da comprare e far sostituire anche questa...
    grazie cmq