Ferroli New Elite si spegne e accende di continuo

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Neuromax
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 05/05/2020
    Registrato il: 05/05/2020
    Età: 53
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 05/05/2020 19:54

    Ho una caldaie esterna Ferroli New Elite. Da qualche tempo quando apriamo l'acqua calda si accende per un po', qualche secondo, poi si spegne, poi si riaccende, poi si rispegne e via dicendo. A volte rimane accesa il tempo necessario per scaldare un po' l'acqua, a volte no.
    Raramente si riesce ad utilizzare normalmente l'acqua calda... Il tecnico è stato molto disponibile, ma dopo aver cambiato scheda di controllo, scheda display, valvola del gas, e non ricordo neanche che altro, ha alzato bandiera bianca e ha detto di non essere in grado di capire che cosa abbia.
    A questo punto, prima di cambiarla veramente, vorrei tentare con l'aiuto da parte della community.
    Una cosa non capisco, ok che è vecchia, ma possibile che non ci sia un "log" con i dati della centralina?
    Per vedere qual'è il sensore che nega il consenso o in ogni caso esattamente perché si spegne?
    Se necessarie ulteriori informazioni sul modello o altro, le aggiungerò prontamente alla discussione.

    Grazie ancora a tutti!


  • OFFLINE
    Neuromax
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 05/05/2020
    Registrato il: 05/05/2020
    Età: 53
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 25/05/2020 07:34

    Forse on è importante, ma sembra che i problemi aumentino con la temperatura.
    Mi spiego, il problema era dell'estate scorsa. Arrivato l'inverno pensavamo che tutto fosse sistemato, perché ha funzionato sempre bene, o quasi.
    Tornato il bel tempo, appena la temperatura esterna ha superato circa i 16 gradi, diciamo, più o meno, forse anche meno, i problemi sono tornati.

    Grazie!


  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    10 25/05/2020 18:34
    new elite
    dovresti far controllare ventilatore e venturi, sempre che la portata dell'acqua sia buona e non intervenga il termostato di limite,se ha cambiato la centralina ha impostato i parametri giusti?
  • OFFLINE
    Neuromax
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 05/05/2020
    Registrato il: 05/05/2020
    Età: 53
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 26/05/2020 09:04

    visa20ctop, 25/05/2020 18:34:

    dovresti far controllare ventilatore e venturi, sempre che la portata dell'acqua sia buona e non intervenga il termostato di limite,se ha cambiato la centralina ha impostato i parametri giusti?



    Grazie per la risposta.
    Il tecnico, che non è un novellino ed è stato molto paziente e disponibile, è intervenuto più di 10 volte, e ha controllato tutto, compresa la ventilazione, ha effettuato la pulizia, ha sostituito vari elementi, tutto quanto poteva fare, a suo giudizio. Dubito che abbia tralasciato qualcosa che sia una delle cause "comuni" del problema.
    La sostituzione della scheda della centralina è avvenuta con una usata, non mi pare che poi ci siano stati problemi di configurazione, e con la scheda sostituita la caldaia ha funzionato benone tutto l'inverno, tanto che avevamo quasi sperato fosse tutto risolto.

    Il mio dubbio era per una causa più bizzarra, ed è partito dal fatto che ho per caso letto di una persona che aveva questo problema e che ha scritto qui in questo forum da qualche parte che ha risolto dopo aver sostituito il filo del sensore di temperatura. Specificava il filo, non il sensore, poi non saprei esattamente a cosa si riferisse.

    Quello che mi sgomenta è che il tecnico non ha mai collegato nulla alla centralina per controllare il log o qualsiasi cosa la centralina fornisca per diagnosticare i vari problemi. Continuava a cambiare pezzi così, sperando di sistemare il problema con la sola esperienza.
    Ma è possibile che non ci sia modo di vedere esattamente cos'è che accade esattamente? Da informatico mi sembra veramente strano.
    Lui ha detto che solo le caldaie più moderne hanno questa possibilità, ma mi pare strano.

    In ogni caso, se non decidiamo di cambiarla, magari anche grazie al bonus 110%, gli farò sicuramente cenno di quello che lei mi ha gentilmente scritto.

    Grazie ancora!


  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 27/05/2020 19:02
    IL FILO PARTE DALLO SPINOTTO DEL SENSORE E FINISCE ALLA CENTRALINA ORA NON RICORDO SE MONTA SENSORI AD INNESTO SUL TUBO O A FILETTARE SE SONO QUELLI A FILETTARE SONO BIANCHI E QUELLO CHE NON FA CONTATTO DOVREBBE ESSERE LO SPINOTTO CHE SI COLLEGA AL SENSORE CHE PUOI CAMBIARE METTENDO DEI FASTON PICCOLI OVVIAMENTE FAI CAMBIARE ANCHE IL SENSORE.
  • OFFLINE
    Neuromax
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 05/05/2020
    Registrato il: 05/05/2020
    Età: 53
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 30/05/2020 11:54

    Grazie mille per l'aiuto.
    Devo ancora metterci le mani, volevo solo dire che, sarà un caso, ma oggi, 17 gradi fuori, l'acqua viene normalmente.
    Spero di riuscire ad identificare il filo del sensore.
    Appena smette di nuovo di funzionare la apro.

    Grazie ancora.