FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Junkers Ceraclass ZW-24 2E errore blocco LED 45 e 90

  • Messaggi
  • OFFLINE
    augusto84
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 01/02/2020
    Registrato il: 01/02/2020
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 01/02/2020 14:20

    Buongiorno a tutti,


    possiedo una caldaia Junkers Ceraclass ZW-24 2E dal 2014. Negli ultimi mesi si sono verificati dei blocchi del funzionamento della caldaia con led "45", "90" e spia di accensione blu lampeggianti. In un primo periodo, premendo il tasto di sblocco (Reset) il funzionamento ritornava alla normalità anche per diversi giorni. Purtroppo però da ieri il problema ha iniziato a verificarsi con continuità. Nello specifico:



    1. All'attivazione dell'acqua calda, la caldaia entra in funzione e si accende la ventola

    2. Subito dopo si accende il led del bruciatore (fiamma)

    3. L'acqua va a temperatura per qualche secondo

    4. Dopo qualche secondo la fiamma si spegne e resta attiva solo la ventola

    5. La caldaia entra in blocco con il seguente codice di errore lampeggiante (almeno 2 o 3 lampeggi al secondo)




    Ho controllato nel capitolo delle anomalie del manuale, ma non si fa riferimento ad un "lampeggiamento" di questo tipo. Il codice di errore più simile riporta la seguente dicitura:


    Anomalia:


    Il pulsante di sblocco unitamente al secondo LED (45°C) ed al quinto LED (90°C) lampeggiano una volta ogni 4 secondi.


    Causa più frequente:


    Probabile difetto presso il pressostato combusti.


    Verificare:


    1. Che il sistema di aspirazione/scarico non sia ostruito*.
    2. Che il ventilatore della caldaia funzioni e che il sistema Venturi ed i relativi tubicini siano conformi*.
    3. Che il pressostato funzioni (che i suoi contatti non siano in corto o aperti)*.
    4. Che i cavi ed i contatti elettrici del pressostato siano conformi*.

    Tengo a precisare che il codice di errore da me riscontrato non è esattamente corrispondente a quanto descritto nel manuale (per favore fare riferimento al video allegato). Questa mattina ho fatto le seguenti prove:

    • Ho aperto la caldaia e ripulito l'interno dalla polvere
    • Ho smontato il pannello a tenuta stagna e pulito anche qui
    • Ho smontato e ripulito i tubicini del pressostato
    • Ho smontato e ripulito la conduttura di scarico di cui invio foto

    Interno:

    Esterno:

    Dopo varie prove, ho visto che il problema si verifica soltanto se il tubo di scarico è collegato. Staccando la tubazione (naturalmente tenendo le finestre bene aperte) il problema non si verifica. Come già detto mi sono accertato che la tubazione fosse libera da qualsiasi tipo di ostruzione, tuttavia se la rimonto il problema si ripropone ad ogni accensione della caldaia.

    Prima di rivolgermi all'assistenza, anche per avere le idee più chiare, avete idea di quale possa essere la causa del problema?

    Grazie


  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 04/02/2020 19:52

    Buona sera da quello che ho potuto capire il  problema è in camera di combustione , quando la fiamma è al massimo, si crea un pressione in camra di combustione, la quale azzera il pressostato fumi.


    Le cause sono moltleplici elenco le più pimportanti ( premetto che basterebbe un micromanometro per individuare il guasto velocemente )



    1.  Perdite di carico al condotto di aspirazione fumi

    2. Ventilatore sporco

    3. Venturi ventilatore sporco

    4. Scambiatore primario sporco , lato fumi

    5. Ostruzione parziale sul condotto evacuazione fumi.


    Faccia queste verififiche , purtroppo non conoscosco la logica della scheda elettronice.     


      Buona fortuna


     


  • OFFLINE
    augusto84
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 01/02/2020
    Registrato il: 01/02/2020
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 04/02/2020 23:26

    Grazie mille Carmelo per la risposta. Considerando che ho già controllato il condotto di evacuazione fumi, e non risulta essere ostruito, farò intanto delle verifiche sul ventilatore.


    Dunque visti i sintomi lei esclude possa esserci un guasto nel pressostato?


     


    Grazie ancora


  • OFFLINE
    giampirillo
    Post: 1
    Post: 1
    Registrato il: 27/12/2023
    Registrato il: 27/12/2023
    Età: 24
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/12/2023 13:16
    Junkers Ceraclass ZW-24 2E errore blocco LED 45 e 90
    Ciao,
    ho anch'io lo stesso problema, mi puoi dire come hai risolto?
    Grazie mille