FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

valvole a zona

  • Messaggi
  • OFFLINE
    max.life
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 18/07/2012
    Registrato il: 18/07/2012
    Città: POMEZIA
    Età: 65
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 14/01/2020 12:55
    Buongiorno a tutti. Vorrei montare 2 valvole di zona motorizzate (zona piano terra e zona primo piano) pensavo a valvole a sfera a 2 vie, ma l'idraulico mi dice di prenderle a 3 vie per tutelarsi in caso di attivazione antigelo della caldaia e valvole chiuse.
    Ma è vero ? che significa ?
    Grazie a tutti
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 14/01/2020 20:58

    Premesso che a Pomezia non dovrebbe intervenire l'antigelo, a tutto questo la caldaia dispone del  baypas automatico , pertanto anche se le valvole  di zona  sono chiuse , la caldaia si autoprotegge in ogni caso.


    Nel caso di valvole a 3 vie occorre necessariamente inserire anche le valvole di taratura  del baypas , ai fini di avere una portata di acqua costante , indipendentemente , dalla posizione delle valvole di zona