In questi giorni tra un ritaglio di tempo e l’altro, ho potuto fare alcuni controlli sul termoconvettore. La cosa che ho riscontrato e che più mi insospettisce, è il funzionamento anomalo del pressostato differenziale. Infatti, alla partenza della ventola centrifuga di combustione, lo switch all’interno dovrebbe cambiare di stato, dando il consenso alla scheda di controllo di avviare tutte le fasi di accensione, invece lo stato non cambia. Allora l’ho smontato e provato a banco, soffiando all’interno del tubicino anche lievemente, e ha funzionato passando da NC a NO. A questo punto sono andato e verificare l’aria che usciva dal tubicino della ventola al quale va collegato il pressostato, e ho riscontrato un flusso d’aria molto molto basso che penso non ce la faccia a muovere la membrana del pressostato per far sì che cambi di stato. Qualcuno sa a cosa sia dovuto questo flusso d’aria così basso.
Il termoconvettore in oggetto e prodotto da Italkero, di Riello ha solo il nome, l'apparecchio ha un problema sul circuito espulsione fumi , pertanto verificare:
Buongiorno Carmelo, ti ringrazio della risposta, se ti ricordi già nel 2016 mi desti dei consigli su come intervenire su un guasto della mia caldaia, grazie ai quali mi fu possibile ripararla. Oggi dopo 3 anni mi ritrovo nuovamente a seguire i tuoi preziosi consigli, ma questa è la bellezza del Forum. Facendo riferimento ai punti elencati:
Per ora ti saluto, e ti faccio tanti auguri di Buone Feste.
Il bruciatore si estrae da lato dx , attenzione alla guarnizione e molto delicata.
Saluti Carelo.54
Buongiorno Carmelo, per accedere alla camera di combustione debbo fare le operazioni descritte in foto? ovviamente senza smontare il gruppo bruciatori. La guarnizione di cui parli è quella oring, classificata con il n. 8.
Saluti
👌✋
Un saluto a Carmelo, e a tutti i frequentatori di questo forum. Sono tornato per fare anche vostre le mie esperienze inerenti alla riparazione del mio termoconvettore a gas. Come avevo già detto nel precedente post, ho smontato la ventola e all’interno ho trovato delle vespe e farfalle morte. Dopodiché, ho tirato giù tutto il termoconvettore, a ho controllato i tubi di aspirazione aria e scarico fumi, trovando anche li un nido di vespe e bozzoli di farfalla secchi, e non è finita qui, a ridosso dell’uscita fumi della camera di combustione, altra porcheria che non ho capito bene cosa fosse. Quindi ho pulito il tutto, ho messo una retina sul cappellotto esterno a copertura dei tubi, in modo che non possa entrare più nulla, ho acceso il termoconvettore ed ha rifunzionato. Un ringraziamento speciale a Carmelo, che mi ha dato anche questa volta, le indicazioni giuste per raggiungere il risultato.
E stato un piacere poterti aiutare, sempre a disposizione. Saluti Carmelo cilia
Buonasera a voi tutti,ho un problema simile a quanto elencato da Termico57.Possiedo 2 termoconvettori a gas della Riello, modello Nuovo TVC 25 VIS, 1 per ogni camera da letto.Ad oggi sono circa 10 anni che funzionano regolarmente e non mi hanno dato mai problemi, a parte qualche volta che dovevo forzare la regolare accensione tramite il tastino rosso che si accendeva indicando un blocco. Ad oggi dopo oltre 1 anno che non sono stati accessi, ambebue presentano lo stesso problema, dopo aver selezionato il tasto accensione Verde, sento gli elettrodi di accensione che fanno la scintilla esegue il pre-riscaldamento ma non partono e si accende il tasto rosso, come si legge dal manuale di istruzioni, premendo il pulsante di sblocco si dovrebbe ripristinare il funzionamento, ho provato più volte ma non succede nulla. Ulteriore nota che dopo una giornata 1 dei 2 la sera sono riuscito a farlo attivare regolarmente, ma la mattina dopo quando ho riprovato non è più partito. Faccio presente che il gas è funzionante in quanto i fuchi della cucina funzionano.
Ringrazio anticipatamente per l’aiutoSilvano