    00 20/12/2019 12:34
    Buongiorno, ho installato in cucina un termoconvettore a gas della Riello, modello Nuovo TVC 25 VIS. Ad oggi sono circa quindici anni che funziona, e non mi ha dato mai problemi, tranne giorni fa che ha funzionato per un po’ e poi è andato in blocco. Dico che è in blocco, perché da alcuni controlli fatti ho riscontrato che non arriva il gas nella camera di combustione, gli elettrodi di accensione non fanno la scintilla, funziona soltanto il ventilatore di combustione. In questi casi, come si legge nel manuale di istruzioni, si dovrebbe accendere una spia rossa e premendo il pulsante di sblocco si dovrebbe ripristinare il funzionamento, la cosa strana è che la spia rossa non si è accesa, e pur premendo il pulsante di sblocco non succede nulla. Qualcuno può aiutarmi, con qualche suggerimento in merito a interventi e prove da fare, per capire cosa è successo. Ringrazio in anticipo.
  • OFFLINE
    Termico57
    Post: 13
    Post: 13
    Registrato il: 30/03/2016
    Registrato il: 30/03/2016
    Città: CAVE
    Età: 66
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 22/12/2019 17:32

    In questi giorni tra un ritaglio di tempo e l’altro, ho potuto fare alcuni controlli sul termoconvettore. La cosa che ho riscontrato e che più mi insospettisce, è il funzionamento anomalo del pressostato differenziale. Infatti, alla partenza della ventola centrifuga di combustione, lo switch all’interno dovrebbe cambiare di stato, dando il consenso alla scheda di controllo di avviare tutte le fasi di accensione, invece lo stato non cambia. Allora l’ho smontato e provato a banco, soffiando all’interno del tubicino anche lievemente, e ha funzionato passando da NC a NO. A questo punto sono andato e verificare l’aria che usciva dal tubicino della ventola al quale va collegato il pressostato, e ho riscontrato un flusso d’aria molto molto basso che penso non ce la faccia a muovere la membrana del pressostato per far sì che cambi di stato. Qualcuno sa a cosa sia dovuto questo flusso d’aria così basso.


  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 23/12/2019 19:29

    Il termoconvettore in oggetto  e prodotto da Italkero, di Riello ha solo il nome, l'apparecchio ha un problema sul circuito espulsione fumi , pertanto verificare:



    1. Circuito espulsione fumi , che sia privo di qualche corpo estraneo al suo interno

    2. Ventilatore , controllare e pulire le pale della ventola

    3. Controllare i fori del venturi, potrebbero essre ostruiti

    4. Fatti i suddetti controlli , con un manometro digitale, verificare  ,     pressione e depressione al pressostato differenziale.

    5. Eliminare il pulviscolo ed i residui di combustione , nella camera di combustione.


    [Modificato da Carmelo.54 23/12/2019 19:33]
  • OFFLINE
    Termico57
    Post: 13
    Post: 13
    Registrato il: 30/03/2016
    Registrato il: 30/03/2016
    Città: CAVE
    Età: 66
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 24/12/2019 14:31

    Buongiorno Carmelo, ti ringrazio della risposta, se ti ricordi già nel 2016 mi desti dei consigli su come intervenire su un guasto della mia caldaia, grazie ai quali mi fu possibile ripararla. Oggi dopo 3 anni mi ritrovo nuovamente a seguire i tuoi preziosi consigli, ma questa è la bellezza del Forum. Facendo riferimento ai punti elencati:



    1. Ho intenzione di tirare giù tutto il termoconvettore per dargli una buona pulita, ma penso che lo farò dopo il 26 Dicembre, e in quella occasione controllerò anche i tubi di aspirazione aria e scarico fumi.

    2. Ho smontato il ventilatore, e all’interno incastrate alle pale della girante c’erano alcune api e farfalle, così le ho pulite e soffiate con l’aria.

    3. I fori del venturi li ho controllati e sono liberi.

    4. Questa prova, aimè, non posso farla poiché non ho il manometro, posso ovviare in qualche altro modo?

    5. Per accedere alla camera di combustione come faccio, devo sfilare la calotta del gruppo bruciatori?


    Per ora ti saluto, e ti faccio tanti auguri di Buone Feste.


  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 27/12/2019 08:48

    Il bruciatore si estrae da lato dx , attenzione alla guarnizione e  molto delicata.


    Saluti    Carelo.54


  • OFFLINE
    Termico57
    Post: 13
    Post: 13
    Registrato il: 30/03/2016
    Registrato il: 30/03/2016
    Città: CAVE
    Età: 66
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/12/2019 15:09

    Buongiorno Carmelo, per accedere alla camera di combustione debbo fare le operazioni descritte in foto? ovviamente senza smontare il gruppo bruciatori. La guarnizione di cui parli è quella oring, classificata con il  n. 8.


    Saluti



  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 30/12/2019 20:43

    👌✋


  • OFFLINE
    Termico57
    Post: 13
    Post: 13
    Registrato il: 30/03/2016
    Registrato il: 30/03/2016
    Città: CAVE
    Età: 66
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    10 17/01/2020 21:47

    Un saluto a Carmelo, e a tutti i frequentatori di questo forum. Sono tornato per fare anche vostre le mie esperienze inerenti alla riparazione del mio termoconvettore a gas. Come avevo già detto nel precedente post, ho smontato la ventola e all’interno ho trovato delle vespe e farfalle morte. Dopodiché, ho tirato giù tutto il termoconvettore, a ho controllato i tubi di aspirazione aria e scarico fumi, trovando anche li un nido di vespe e bozzoli di farfalla secchi, e non è finita qui, a ridosso dell’uscita fumi della camera di combustione, altra porcheria che non ho capito bene cosa fosse. Quindi ho pulito il tutto, ho messo una retina sul cappellotto esterno a copertura dei tubi, in modo che non possa entrare più nulla, ho acceso il termoconvettore ed ha rifunzionato. Un ringraziamento speciale a Carmelo, che mi ha dato anche questa volta, le indicazioni giuste per raggiungere il risultato.


    Saluti


  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 24/01/2020 17:57

    E stato un piacere poterti aiutare, sempre a disposizione.   Saluti     Carmelo cilia


  • OFFLINE
    Silvano
    Post: 1
    Post: 1
    Registrato il: 21/12/2021
    Registrato il: 21/12/2021
    Età: 55
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/12/2021 18:15
    Termoconvettore a gas Riello nuovo TVC 25 VIS

     


    Buonasera a voi tutti,
    ho un problema simile a quanto elencato da Termico57.
    Possiedo 2 termoconvettori a gas della Riello, modello Nuovo TVC 25 VIS, 1 per ogni camera da letto.Ad oggi sono circa 10 anni che funzionano regolarmente e non mi hanno dato mai problemi, a parte qualche volta che dovevo forzare la regolare accensione tramite il tastino rosso che si accendeva indicando un blocco.  Ad oggi dopo oltre 1 anno che non sono stati accessi, ambebue presentano lo stesso problema, dopo aver selezionato il tasto accensione Verde, sento gli elettrodi di accensione che fanno la scintilla esegue il pre-riscaldamento ma non partono e si accende il tasto rosso, come si legge dal manuale di istruzioni, premendo il pulsante di sblocco si dovrebbe ripristinare il funzionamento, ho provato più volte ma non succede nulla. Ulteriore nota che dopo una giornata 1 dei 2 la sera sono riuscito a farlo attivare regolarmente, ma la mattina dopo quando ho riprovato non è più partito. Faccio presente che il gas è funzionante in quanto i fuchi della cucina funzionano.

    Ringrazio anticipatamente per l’aiuto
    Silvano