    Gentili colleghi,
    nel caso in cui il generatore di calore "stacchi" l'impianto di riscaldamento per dare priorità al sanitario, ritenete corretto affermare che la taglia del generatore corrisponde al valore massimo tra la potenza per il riscaldamento e quella per la produzione di ACS?
    Non la somma delle due, che andrebbero sommate solo in caso di produzione combinata (riscaldamento+sanitario simultaneo).
    Un esempietto pratico:

    1) Generatore con priorità sul sanitario
    Qh=9kW; Qsan=5kW
    Qgen=9kW

    2) Generatore combinato:
    Qh=9kW; Qsan=5kW
    Qgen=14kW

    Attendo un vs. riscontro e vi ringrazio in anticipo per il chiarimento.
  • OFFLINE
    =Cristian82=
    Post: 426
    Registrato il: 06/02/2006
    Città: GUBBIO
    Età: 42
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    00 21/06/2017 12:09
    CIAO, GENERALMENTE IL GENERATORE SI DIMENSIONA SULLA PRODUZIONE DI ACS, INFATTI LE CALDAIE DA 24 KW SONO QUASI SEMPRE SOVRADDIMENSIONATE PER IL RISCALDAMENTO DI UN'ABITAZIONE STANDARD, MA CORRETTAMENTE DIMENSIONATE PER PRODURRE ACS ISTANTANEA. QUINDI è ESATTO, NON è LA SOMMA.