Gentili colleghi,
nel caso in cui il generatore di calore "stacchi" l'impianto di riscaldamento per dare priorità al sanitario, ritenete corretto affermare che la taglia del generatore corrisponde al valore massimo tra la potenza per il riscaldamento e quella per la produzione di ACS?
Non la somma delle due, che andrebbero sommate solo in caso di produzione combinata (riscaldamento+sanitario simultaneo).
Un esempietto pratico:
1) Generatore con priorità sul sanitario
Qh=9kW; Qsan=5kW
Qgen=9kW
2) Generatore combinato:
Qh=9kW; Qsan=5kW
Qgen=14kW
Attendo un vs. riscontro e vi ringrazio in anticipo per il chiarimento.
OFF
LINE
=Cristian82=
Post: 426
Registrato il: 06/02/2006
Città: GUBBIO
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Senior
0
0
21/06/2017
12:09
CIAO, GENERALMENTE IL GENERATORE SI DIMENSIONA SULLA PRODUZIONE DI ACS, INFATTI LE CALDAIE DA 24 KW SONO QUASI SEMPRE SOVRADDIMENSIONATE PER IL RISCALDAMENTO DI UN'ABITAZIONE STANDARD, MA CORRETTAMENTE DIMENSIONATE PER PRODURRE ACS ISTANTANEA. QUINDI è ESATTO, NON è LA SOMMA.
thepappablog.blogspot.com
1
5
MediaObject
2,00
8
2
Registrati
Accedi
SPAZIO UTENTI
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima