Salve a tutti

mi ritrovo in una casa com un vecchio impianto monotubo, DEVO installare in un bagno di 18mq un ventilconvettore caldo, non trovo in commercio ventilconvettori per impianti monotubo,
conoscete qualche produttore che li produce per impianti monotubo OPPURE potete suggerirmi come posso fare ad installare un ventilconvettore bitubo su un impianto mono.

Grazie

simone
=Cristian82=
00venerdì 24 ottobre 2008 11:43
Ciao Asimo, mi hai fatto ridere con la tua introduzione "disperato ed infreddolito".....
Fammi capire, nel bagno non hai radiatori, oppure è sottodimensionato e quindi senti freddo?
Giancarlo
00martedì 30 dicembre 2008 20:24
E' possibile installare ventilconvettori su impianti monotubo, impiegando valvole termostatiche particolari.
Va comunque detto che per un buon funzionamento dell'impianto e del ventilconvettore, occorrerebbe valutare l'impianto, la portata dello stesso ecc. (dimensione tubazioni ecc.)altrimenti si potrebbe incorrere in cattivo funzionamento dello stesso.