problema acqua sanitaria tiepida

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
remo65
00domenica 17 gennaio 2016 17:46
Buon giorno! volevo esporre il mio problema. ho una caldaia chaffoteaux e maury montata da dieci anni,che non mi ha mai dato grossi problemi,a parte la sostituzione circa due anni fa dello scambiatore secondario che mi faceva perdere acqua dalla valvola di sicurezza.Adesso è qualche giorno che l'acqua non è piu caldissima,ho provato ad aumentare al massimo la regolazione ma il risultato è lo stesso, acqua tiepida. stamattina provo ad aprire il rubinetto e come per magia acqua bella calda, questo pomeriggio apro , di nuovo acqua tiepida.Ho pensato di esporre qui il mio problema con la speranza di avere un piccolo aiuto da chi piu esperto di me. grazie
remo65
00martedì 19 gennaio 2016 09:37
volevo aggiungere che i termosifoni scaldano benissimo.inoltre ho notato che quando socchiudo il rubinetto l'acqua che fuoriesce è calda.ho misurato le sonde a contatto con il tester e ho notato che sono buone,in quanto il valore aumenta quando tendono a raffreddarsi.Mi date una mano per capire quale puo essere il problema? grazie!
paride8181
00martedì 19 gennaio 2016 14:12
Ciao,non è facile risponderti perchè potrebbero essere una serie di cose e da parte tua servono piú indizi. Partiamo da cause esterne alla caldaia.Innanzi tutto bisogna capire se lo fa con tutti I rubinetti o con uno in particolare. Poi bisogna capire se ci sono miscelazioni nei rubinetti e quindi nell'impianto sanitario tra acqua calda e fredda:per far cio basta chiudere l'ingresso di acqua in caldaia e aprire UN rubinetto tutto sul lato caldo,se esce ancora acqua vuol dire che hai una miscelazione. Accertato che non ci siano i problemi citati si puo ragionare sulla caldaia.
remo65
00martedì 19 gennaio 2016 18:08
ciao paride 8181.il difetto me lo fa su tutti i miscelatori.Per quanto riguarda la prova che mi hai consigliato l'ho provata e non esce acqua.Poi ho fatto un altra prova. ho smontato l'uscita dell'acqua calda sanitaria della caldaia, ho attivato la caldaia e ho visto che anche cosi l'acqua è tiepida, quindi la tubazione dovrebbe essere apposto.la caldaia è una chaffoteaux e maury. elexia comfort.poi ho smontato un pezzo della valvola a tre vie in plastica dove all'interno vi era un filtro che ho pulito sotto l'acqua corrente e rimontato con gli appositi fermi.posso fare altri tentativi, magari andando per esclusione riusciamo a trovare il difetto, te ne sarei grato .ciaoo
paride8181
00martedì 19 gennaio 2016 18:53
Non ricordo bene come è fatto il gruppo idraulico della tua caldaia,pero come funzionamento le caldaie sono tutte (o quasi) uguali.
Per caso hai notato se quando usi l'acqua si scaldano i termosifoni? Ovviamente se provi devi farlo ad impianto termico freddo. Non vorrei che trafili la valvola tre vie.
remo65
00martedì 19 gennaio 2016 19:45
questo lo avevo gia verificato. no non si scaldano. non scalda nemmeno il tubo appena fuori dalla caldaia
paride8181
00martedì 19 gennaio 2016 21:31
Ok.durante il funzionamento sul sanitario la caldaia modula o lavora sempre al massimo? Lo scambio tra il circuito primario ed il secondario (acqua sanitaria) avviene o c'è molta differenza di temperatura?
remo65
00martedì 19 gennaio 2016 22:02
la fiamma sembra bella e costante. per quanto riguarda la differenza di temperatura , e notevole. acqua sanitaria molto più calda.
remo65
00martedì 19 gennaio 2016 22:39
forse ho scritto una cazzata.allora il tubo che va dallo scambiatore principale al secondario è caldissimo,mentre il tubo che esce dallo scambiatore secondario e che va al sanitario è tiepido.
paride8181
00martedì 19 gennaio 2016 22:44
L'acqua sanitaria dovrebbe essere meno calda confronto a quella del circuito primario in quanto il primario viene riscaldato direttamente Dalla fiamma. Fai cosi: fai funzionare la caldaia sempre per l'acqua,poi a tatto senti la temperatura sul tubo subito sopra il circolatore e prima che entri nello scambiatore primario,con l'altra mano senti la temperatura sul tubo di acqua calda sanitaria in uscita dalla caldaia. Confronta le temperature e vedi se c'è assai differenza di temperatura.
remo65
00martedì 19 gennaio 2016 23:04
ho provato a fare quello che mi hai chiesto,una mano nel tubo prima di entrare al primario e una nel tubo che esce dal secondario e porta ai rubinetti. sono tiepidi uguali.mentre è bollente il tubo in uscita dal primario.
remo65
00mercoledì 20 gennaio 2016 23:05
potrebbe essere lo scambiatore secondario sporco?
paride8181
00giovedì 21 gennaio 2016 06:59
Se lo scambiatore secondario fosse sporco,si verificherebbe che il tubo che entra nello scambiatore primario sarebbe molto caldo rispetto all'uscita di acqua calda sanitaria,mentre,così come hai verificato vuol dire che lo scambio tra I due avviene. Hai molta quantità di acqua a casa? Prova a chiudere un po l'ingresso di fredda sotto la caldaia e prova.
remo65
00giovedì 21 gennaio 2016 07:38
si se diminuisco la portata all'ingresso della caldaia l'acqua viene fuori calda,ma devo diminuirlo di parecchio.dopo tutte queste prove mi viene da pensare che il guasto non puo che essere dalla fiamma che non scalda abbastanza l'acqua in entrata, non è che puoi farmi una lista di quelle che potrebbero essere le cause per cui l'acqua non venga scaldata in modo corretto?poi non e che mi sapresti dire a che temperatura deve essere l'acqua in uscita dal primario,posso misurarla con un termometro da cucina,e vedere se è quella giusta.ciao grazie
paride8181
00giovedì 21 gennaio 2016 20:10
Non c'è una temperatura standard che esce dallo scambiatore primario perche quella è influenzata dalla temperatura di acqua fredda sanitaria in ingresso. Se riesci,dimmi che potenza ha la caldaia e quanti litri al minuto scalda,queste info le trovi sul libretto di istruzioni caldaia. Esempio: se la tua caldaia è data per scaldare 10 l/min per UN delta t di 30 ℃ e tu in casa hai l'acqua che entra a 20 ℃ ,ed hai una portata di 10 l/min,alla massima potenza avrai l'acqua in uscita a 50 ℃. Pero se la portata diventa maggiore,invariando la temperatura in ingresso,gia non avrai piu I 50℃ in uscita.se diminuisce anche la temperatura in ingresso di conseguenza diminuira anche l'uscita.Devi anche controllare gli ugelli,potrebbero essere sporchi e non far passare gas a sufficenza.
remo65
00giovedì 21 gennaio 2016 21:47
potenza 24 kw 11,4 litri al minuto.delta t 30. domani provo a pulire gli ugelli.
remo65
00venerdì 22 gennaio 2016 14:34
ho smontato e pulito gli ugelli, erano puliti.non so piu cosa controllare. boh
paride8181
00venerdì 22 gennaio 2016 20:34
La portata di acqua che hai a casa non è che é superiore ai 11 l/m che ti da la caldaia? Di controlli ce be sarebbero da fare,tipo controllare la pressione gas, se la caldaia va al massimo,se ci sono problemi di calcare,sonde di temperatura.....
remo65
00venerdì 22 gennaio 2016 21:02
le sonde le ho provate col tester e ho visto che il valore aumenta col diminuire della temperatura.come faccio a capire se la caldaia va al massimo? a casa ho gpl, posso verificare se la pressione che mi passa il fornitore sia corretta.
paride8181
00venerdì 22 gennaio 2016 21:17
Si è vero che le sonde le hai provate col tester,però effettivamente non sai che ad una tale temperatura deve corrispondere una resistenza,quindi ci vorrebbe la tabella comparativa di quelle sonde e verificare. Si fa prima a sostituirle. La pressione del gas va misurata dopo la valvola gas e ci vuole un manometro.
Mimmo 59
00venerdì 22 gennaio 2016 21:35
Non leggo il modello della caldaia.. Caffoteaux? MC- Elexia- calydra-aludra- e tante altre
Io propendo per sonda o scambiatore sanitario intasato sul primario, se il flusso in uscita è regolare e cioè almeno 10 litri al minuto.. Poi su quelle caldaie la valvola gas apre a gradoni cioè prima seconda e terza fiamma, Occorre un manometro a u o differenziale come si vuol dire. per controllare prima di tutto su richiesta sanitario cosa ti da come pressione in millibar sulla rampa..
remo65
00sabato 23 gennaio 2016 17:46
se devo essere sincero il libretto non riesco più a trovarlo.cmq dovrebbe essere l'elexia. i dati sulla caldaia sono Mx2 24 cf.lo scambiatore non credo, l'ho cambiato da poco,perche si era bucato internamente e mi usciva acqua dalla valvola di sicurezza.poi grazie all'aiuto di paride 8181 che dice che dovrebbe essere buono perchè i tubi ingresso scambiatore primario e uscita scambiatore secondario sono tiepidi uguali.rimangono le sonde a contatto che come dite potrebbe mandare un segnale sballato.strano perchè ho anche provato ad invertirle e il risultato è lo stesso. cmq visto che non costano tanto provo ad ordinarle online perchè qui a tortoli non riesco a trovarle.quando arriveranno vi farò sapere se ho risolto.grazie per la disponibilità.ciaooo
remo65
00sabato 23 gennaio 2016 18:22
non riesco a trovare le sonde online.le sigle non coincidono tutte,le prime due coincidono mentre l'ultima è diversa, magari non è importante. le sigle sono T7335 D1123 0551 quest'ultimo è diverso è determinante? grazie
pablitofire
00domenica 25 febbraio 2018 11:54
Ciao a tutti anche se la discussione è un pò datata provo a chiedere....Stessa caldaia, stesso identico problema, sei riuscito a capire quale era la causa e come hai risolto? grazie<br class="cbrh" />