gargaroz.82
00martedì 18 novembre 2014 22:04
salve a tutti. è da poco che mi occupo di caldaie e vi sarei veramente grato se potreste darmi una mano a capire certe cose. stasera ho fatto l'analisi di combustione di una caldaia cosmogas axia 20e e appena infilavo la sonda fumi mi schizzavano alle stelle i CO.
Ho provato allora a pulire il bruciatore premiscelato con aria compressa , a pulire la caldaia con scovolini e aspiratori e a pulire i bruciatori ma non è cambiato nulla. ho provato a misurare pressione e depressione gas al bruciatore e come valori avevo pressione 0,66 e depressione -3 mlbar.
qualcuno sa dirmi perchè sale cosi tanto il co e cosa posso fare?
aggist72
00martedì 18 novembre 2014 22:14
Sicuramente c'è da regolare la miscela aria - gas tramite la vite che sta sotto a dx sul collettore , bisogna prima allentare il controdado e poi girare il perno per diminuire il gas
gargaroz.82
00martedì 18 novembre 2014 22:48
Scusa ma non sono molto pratico con il forum... La valvola del gas ha una sola regolazione gas poter fare e riuscivo a farla variare solo tra 0 e 0,76 mlbar
aggist72
00mercoledì 19 novembre 2014 18:18
su quella caldaia non si regola la co2 dalla valvola del gas ma direttamente dal collettore che va al bruciatore,tramite un cacciavite spaccato o una brugola asseconda di che anno è dopo aver allentato un dado da 10. guardando la caldaia da sotto sta tutto a destra verso il muro proprio sulla curva, alla fine ristringi il dado altrimenti si stara subito
gargaroz.82
00venerdì 21 novembre 2014 06:17
Grazie mille aggist. appena tornerò da quel cliente ti farò sapere
gargaroz.82
00domenica 7 dicembre 2014 15:38
grazie mille ho risolto