Trasmittanza pacchetto copertura con sottottto

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Sarrini.Massimo
00lunedì 3 ottobre 2016 20:21
Devo valutare la trasmittanza di una copertura a capanna costituita da solaio piano+sottotetto+falde con pendenza del 30%.
L'isolamento della copertura sarà attuato attraverso la coibentazione dell'estradosso del del solaio piano (12 cm di poliuretano) e dell'estradosso della sovrastante falda inclinata (circa 6 cm di polistirene, applicato sotto il manto in tegole).

Di solito quando il sottotetto ha un'altezza considerevole (diciamo sopra i 2 mt) è accessibile e/o ventilato mi calcolo la trasmittanza del solaio piano, considerandolo confinante con un locale non riscaldato.

In questo caso però tenuto conto:
1) dell' altezza modesta del sottotetto (da 0 a 1,4 mt)
2) che in corrispondenza delle gronde le falde si raccordano al solaio piano;
3) che lo spazio è accessibile occasionalmente e non è ventilato (sono presenti una piccola botola ed un abbaino provvisti di chiusure con buona tenuta all'aria)

avrei pensato di calcolare la trasmittanza della copertura (pacchetto solaio piano+sottotetto+falda) come se si trattasse di un unico componente ricavandomi la resistenza dell'intercapedine del sottotetto secondo il procedimento del'Appendice "B" della UNI 6946, da impiegare per intercapedini racchiuse tra facce non parallele e di spessore maggiore di 30 cm.
Se possibile vorrei un parere sulla correttezza o meno della procedura che avrei pensato di adottare.

Grazie
=Cristian82=
00martedì 4 ottobre 2016 09:32
Ciao Massimo, è esatto!!!!! [SM=g27987] [SM=g27987]