Problema riscaldamento acqua sanitaria Viessmann Vitopend 100

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
A1991
00mercoledì 7 gennaio 2015 20:19
Salve a tutti. Premetto che non sono un tecnico.

In casa mia ho installata una caldaia Viessmann modello Vitopend 100.
Ultimamente ho notato un malfunzionamento nel riscaldamento dell'acqua sanitaria: la caldaia dopo essersi accesa, rimane con il bruciatore attivo per pochi istanti per poi spegnersi e riaccendersi immediatamente dopo.
Il risultato è quella di avere un flusso di acqua dai rubinetti intermittente freddo-caldo.

Il display dà come errore il numero 97, che da manuale recita:
Comportamento dell'impianto: La caldaia si raffredda e si reinserisce automaticamente.
Causa guasto: Il termostato di blocco è intervenuto.
Provvedimento: La caldaia si reinserisce autonomamente.

Ho già chiamato un tecnico che ci ha messo mano ma non ha risolto il problema. Sapreste darmi delle delucidazioni a riguardo? Non voglio trovarmi impreparato la prossima volta che il tecnico viene in casa mia. Grazie!
Andryd
00mercoledì 7 gennaio 2015 21:44
io personalmente punterei a rilevamente temperatura e controllo valvola gas(ahimè non tutti i tecnici sanno farlo..)

quello che mi immagino succeda e questo: la caldaia legge male la temperatura e da piu gas... oppure la valvola è starata e manda piu gas o ancora resta bloccato il consenso dell'acqua calda

consiglio di provare con un altro tecnico...


alexian
00mercoledì 7 gennaio 2015 22:13
Scambiatore sanitario lato primario da pulire
Ezio2020
00sabato 25 gennaio 2020 15:15
Buongiorno,
mi è stata installata una Viessmann Vitodens 100-W e ho avuto lo stesso problema, l'acqua calda arriva con sbalzi termici calda/fredda, ho sostituito lo scambiatore sanitario e ho risolto il problema, ma a distanza di un anno dalla sostituzione il problema si è ripresentato.
E' possibile pulire lo scambiatore o è necessaria un'altra sostituzione?
Grazie.
Ezio2020
00domenica 26 gennaio 2020 10:42

Grazie.


Fausto.V
00domenica 26 gennaio 2020 16:13
Re:

Ezio2020, 26/01/2020 10.42:


Grazie.


 




 

Ciao Ezio, spero che tu possa risolvere il tuo problema con il lavaggio e disincrostazione dello scambiatore, non è concepibile che dopo un anno dall'averlo sostituito lo si debba sostituire nuovamente. Probabile che l'acqua sia molto calcarea. Nota; se l'acqua è regolata alla giusta temperatura produce meno calcare. 🤠


Ezio2020
00lunedì 27 gennaio 2020 12:10

E' proprio cosi ho un'acqua molto calcarea, la temperatura in caldaia per l'acqua sanitaria è regolata su 4,5 penso corrisponda ai 45 gradi.


Dall'installazione della caldaia alla prima sostituzione dello scambiatore sono passati 4 anni, e a distanza di poco piu di un anno si è ripresentato il problema. 


sidro007
10lunedì 3 febbraio 2020 15:06
Re:

Ezio2020, 27/01/2020 12.10:


.....


Dall'installazione della caldaia alla prima sostituzione dello scambiatore sono passati 4 anni, e a distanza di poco piu di un anno si è ripresentato il problema. 




Vista la situazione perchè non prendi in considerazione l'installazione di un dosatore di polifosfati sull'ingresso dell'acqua fredda? Potrebbe prolungarti la vita dello scambiatore...


Ezio2020
00lunedì 3 febbraio 2020 23:12

Valuterò,  grazie.