Michele S
00venerdì 21 settembre 2007 18:12
Sto progettando una nuova area industriale e dovrei indicare un predimensionamento del consumo ipotetico che ogni lotto avrà per quanto riguarda la potenza gas. In base a questo l'ente gestore del servizio progetterà l'impianto.
Nessuna attività necessiterà di potenze aggiuntive oltre il normale riscaldamento di uffici e capannone produttivo.

Io non sono un termotecnico quindi non so come fare. Ho trovato un'indicazione che considera 15W per mc di capannone, quindi per un capannone di 1000 mq alto 10 m equivale ad un consumo di:
10.000 mc x 15 W = 150 KW

è abbastanza corretto?

grazie
Michele
micamont@libero.it
ilmercatino
00mercoledì 14 novembre 2007 11:33
Mah, è un conto spannometrico che comunque, non potendo fare altrimenti, può essere considerato abbastanza attendibile.
Il valore da lei considerato (15 W/mq) mi sembra abbastanza valido, purchè gli edifici siano isolati a norma di legge, altrimenti aumenterebbero le dispersioni. Se vuol essere più tranquillo ne consideri 20