Buongiorno, sono nuovo del forum e vorrei porre il mio problema che ho con l’impianto di riscaldamento/raffrescamento.
Abito in provincia di Cremona, una villetta di nuova costruzione dotata di pompa di calore Thermics Hydra da 9 Kw, e la distribuzione mediante fancoil della Innova RS.
Il problema è questo, sia in modalità riscaldamento che raffreddamento i fancoil non riescono mai a raggiungere la temperatura di set point e non staccano mai , con la pompa di calore che sta attaccata tutto il giorno con conseguente consumo elevato di energia elettrica. La pompa di calore non è in quanto a vuoto il suo lavoro lo porta a termine, nel senso che in base alla temperatura di mandata dell’acqua lei attacca e stacca regolarmente.
Premetto che la casa è dotata di ottimo isolamento termico, cappotto, infissi con triplo vetro, installazione di VMC ECC.
Ho il dubbio che i fancoil siano sotto dimensionati, di seguito come sono stati distribuiti:
- Piano terra , salotto con un fancoil Innova RS600, dimensioni 38 mq;
- Piano terra, cucina con un fancoil Innova RS400, dimensioni 11,5 mq, il termotecnico dice di aver messo un 400 in cucina in modo che sia da aiuto al 600 in salotto, praticamente tra salotto e cucina c’è una porta scorrevole per creare un open space oppure fare due ambienti separati;
- Primo Piano, camera matrimoniale con un fancoil Innova Rs200, dimensioni 21 mq;
Primo Piano, cameretta bambina con un Innova RS200 dimensioni 16 mq;
- Primo Piano cameretta bambino con un Innova RS200 dimensioni 15 mq