Dubbio
Durante le operazioni di collaudo su un impianto a tutt'aria è stato riscobtrato quanto segue:
Dispersioni totali struttura: 56000 kW
Dispersioni per ricambi meccanici: 45000 kW
Portata d'aria: 15000 mc/h
Nell'UTA erano previsti:
Ventilatore di ripresa: 10000 mc/h
Camera di miscelazione miscelazione
Batteria pre-risc. (T1= 5 °C UR1=85,9% T2=19.5 °C)
Umidificatore (eff. 80%)
Batteria post-risc. dimensionata sull'intero carico: 56000 + 45000 kW.
Ventilatore di mandata: 15000 mc/h.
Oltre alle serrande in ripresa e mandata.
Un componente della commissione collaudo non ha validato il calcolo in quanto secondo lui il dimensionamento della batteria di post-risc., e quindi la temperatura di mandata in ambiente, doveva essere dimensionata solo sul carico dovuto alle dispersioni della struttura. Vorrei un parere in merito.
Grazie!