Carichi per UTA

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
5591otaner
00giovedì 11 ottobre 2007 10:38
Dubbio
Durante le operazioni di collaudo su un impianto a tutt'aria è stato riscobtrato quanto segue:
Dispersioni totali struttura: 56000 kW
Dispersioni per ricambi meccanici: 45000 kW
Portata d'aria: 15000 mc/h
Nell'UTA erano previsti:
Ventilatore di ripresa: 10000 mc/h
Camera di miscelazione miscelazione
Batteria pre-risc. (T1= 5 °C UR1=85,9% T2=19.5 °C)
Umidificatore (eff. 80%)
Batteria post-risc. dimensionata sull'intero carico: 56000 + 45000 kW.
Ventilatore di mandata: 15000 mc/h.
Oltre alle serrande in ripresa e mandata.

Un componente della commissione collaudo non ha validato il calcolo in quanto secondo lui il dimensionamento della batteria di post-risc., e quindi la temperatura di mandata in ambiente, doveva essere dimensionata solo sul carico dovuto alle dispersioni della struttura. Vorrei un parere in merito.
Grazie!
ilmercatino
00mercoledì 14 novembre 2007 11:30
Mi sembra di capire che le dispersioni totali non includono quelle meccaniche, giusto?
Il totale sarebbe la somma delle due?
In questo caso credo che vada dimensionato sulla somma, come ha fatto lei