gionni1946
00venerdì 28 settembre 2012 16:36
Errore 14
Buongiorno, ho una caldaia Immergas, eolo extra @ che saltuariamente segnala errore E14 corrispondente a: "controllo ione in stallo"e si spegne;da cosa dipende? come si puo' ovviare? Grazie per l'interesse.
GIONNI. [SM=g2892662]
Mimmo 59
00venerdì 28 settembre 2012 18:01
Bisogna fare un po di manutenzione alla tua caldaia, bruciatore, ugelli candeletta di rilevazione fiamma.
immergas74
00sabato 29 settembre 2012 13:11
molto probabilmente hai la centralina di accensione difettosa
Mimmo 59
00sabato 29 settembre 2012 14:28

controllo ione in stallo"



Ma questo è il messaggio dell'anomalia?

Quando la candeletta rilevazione fiamma è sporca e di conseguenza la corrente di ioonizzazione non è sufficente che messaggio dovrebbe dare?
gionni1946
00sabato 29 settembre 2012 14:40
Si la dicitura e' "Controllo IONO in stallo"

Grazie per le risposte. [SM=g2892670]
immergas74
00sabato 29 settembre 2012 15:30
se la candeletta di rilevazione e ossidata la caldaia va in blocco mancata accensione segnalato dall'errore E01

l'errore E14 segnala un problema alla centralina di accensione.
capita anche raramente che E14 sia provocato da un anomalo controllo sul pressostato aria.
Spesso e volentieri sono le saldature sulla centralina che si sono staccate che provocano il difetto che a volte e' sufficiente risaldare...altre volte hanno irrimediabilmente compromesso la scheda
Mimmo 59
00sabato 29 settembre 2012 17:16
[SM=g2604616]
OK Grazie
gionni1946
00lunedì 1 ottobre 2012 21:56
Re:
immergas74, 29/09/2012 15.30:

se la candeletta di rilevazione e ossidata la caldaia va in blocco mancata accensione segnalato dall'errore E01

l'errore E14 segnala un problema alla centralina di accensione.
capita anche raramente che E14 sia provocato da un anomalo controllo sul pressostato aria.
Spesso e volentieri sono le saldature sulla centralina che si sono staccate che provocano il difetto che a volte e' sufficiente risaldare...altre volte hanno irrimediabilmente compromesso la scheda



Ok appena possibile faro' la veifica sulla scheda accensione, poi si vedra'....grazie per la risposta. gionni


gionni1946
00venerdì 12 ottobre 2012 21:51
Re:
immergas74, 29/09/2012 15.30:

se la candeletta di rilevazione e ossidata la caldaia va in blocco mancata accensione segnalato dall'errore E01

l'errore E14 segnala un problema alla centralina di accensione.
capita anche raramente che E14 sia provocato da un anomalo controllo sul pressostato aria.
Spesso e volentieri sono le saldature sulla centralina che si sono staccate che provocano il difetto che a volte e' sufficiente risaldare...altre volte hanno irrimediabilmente compromesso la scheda




Buonasera, ho sostituito la scheda accensione, come da te suggerito , ora tutto OK. Grazie per le informazioni. Gionni [SM=g7372]
rnerini
00sabato 3 marzo 2018 19:21
La mia esperienza con errore 14
Salve riporto la mia esperienza con errore 14 Caldaia Immergas Eolo 21 (18 anni di attività).Il mese scorso è venuto il tecnico per la verifica dei fumi e pulizia polveri bruciatore, tutto ok.Da un paio di giorni l'errore 14 si presentava sempre più spesso, per cui sostituisco la centralina di accensione (BRAHMA CM31F) con una nuova che avevo di scorta.Sembra ripartire ma dopo 24 ore stesso problema, pulisco dall'ossido gli elettrodi di accensione scintilla e sonda controllo fiamma perchè decisamente sporchi ma niente da fare, neanche con la centralina vecchia.Verifica sulla ventola aspirazione fumi e gira troppo dura, per cui pulizia e lubrificazione dei cuscinetti e per adesso tutto ok (rimontata la centralina vecchia, così la nuova la tengo ancora di scorta)