Caldaia Ocean Luna 20 Fi - Perdita Acqua

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
thejoshua3
00sabato 13 giugno 2020 13:11
Buongiorno, la mia caldaia da qualche giorno, quando avvio la pompa dell'autoclave e aumenta quindi la pressione, inizia a perdere acqua dal gruppo sanitario. L'erogazione dell'acqua calda funziona regolarmente, sia con pompa dell'autoclave accesa che spenta, e la perdita non avviene (come si evince dalle foto allegate) dal cilindretto dal quale fuoriesce l'astina del microinterruttore. Devo cambiare l'intero gruppo sanitario (che penso di aver individuato su un sito di ricambi) o solamente la guarnizione, se esiste? Grazie!


Fausto.V
00sabato 13 giugno 2020 23:09
Re:
thejoshua3, 13/06/2020 13:11:

Buongiorno, la mia caldaia da qualche giorno, quando avvio la pompa dell'autoclave e aumenta quindi la pressione, inizia a perdere acqua dal gruppo sanitario. L'erogazione dell'acqua calda funziona regolarmente, sia con pompa dell'autoclave accesa che spenta, e la perdita non avviene (come si evince dalle foto allegate) dal cilindretto dal quale fuoriesce l'astina del microinterruttore. Devo cambiare l'intero gruppo sanitario (che penso di aver individuato su un sito di ricambi) o solamente la guarnizione, se esiste? Grazie!

Ciao, direi...prima, di provare a serrare le viti della flangia, e di controllare la pressione dell'acqua in entrata, (Bar) 🤠
thejoshua3
00domenica 14 giugno 2020 11:17
Re: Re:
Buongiorno e grazie della risposta. Le viti le ho ovviamente controllate e sono tutte serrate, la pressione in entrata, come ho detto, aumenta notevolmente quando accendo la pompa dell'autoclave e solo allora il gruppo inzia a perdere acqua. Ma l'impianto è così da circa 20 anni, non ho cambiato nulla... 
Fausto.V, 13/06/2020 23:09:

Ciao, direi...prima, di provare a serrare le viti della flangia, e di controllare la pressione dell'acqua in entrata, (Bar) 🤠


thejoshua3
00lunedì 15 giugno 2020 11:04
Re: Re:
Comunque, per controllare la pressione dovrei collegare un manometro (che non ho) da qualche parte? Quello sul pannello anteriore misura la pressione dell'impianto di riscaldalmento, vero?
Fausto.V, 13/06/2020 23:09:

Ciao, direi...prima, di provare a serrare le viti della flangia, e di controllare la pressione dell'acqua in entrata, (Bar) 🤠


visa20ctop
00martedì 16 giugno 2020 11:13
DEVI CAMBIARE LA MEMBRANA CHE SI TROVA NELLA VALVOLA
thejoshua3
00martedì 16 giugno 2020 11:24
Re:
Buongiorno, quindi la membrana che a seconda della richiesta di acqua calda si muove e attiva lo switch funge anche da guarnizione? Mi può dire gentilmente il codice del ricambio? Grazie!
visa20ctop, 16/06/2020 11:13:

DEVI CAMBIARE LA MEMBRANA CHE SI TROVA NELLA VALVOLA


visa20ctop
00martedì 16 giugno 2020 17:50
NON SO IL CODICE DIPENDE DAL MODELLO DELLA CALDAIA COMUNQUE DOVREBBE ESSERE BA005405330 SALVE
thejoshua3
00mercoledì 17 giugno 2020 12:06
Re:
Grazie della risposta, ora devo decidere se sostituire solo la membrana o tutto il gruppo...
visa20ctop, 16/06/2020 17:50:

NON SO IL CODICE DIPENDE DAL MODELLO DELLA CALDAIA COMUNQUE DOVREBBE ESSERE BA005405330 SALVE


Carmelo.54
00martedì 23 giugno 2020 19:51
Tutto errato , la membrana non perde, devi  cambiare il    ( kit guida astina ) lo trovi originale o compatibile  - sono uguali
thejoshua3
00giovedì 25 giugno 2020 09:03
Re:
Speriamo di no, ieri è arrivata la membrana di ricambio! Provo a sostituirla e vediamo che accadrà. L'acqua sembra chiaramente fuoriuscire dalla giuntura dei due pezzi del sensore però... Vi terrò informati.
Carmelo.54, 23/06/2020 19:51:

Tutto errato , la membrana non perde, devi  cambiare il    ( kit guida astina ) lo trovi originale o compatibile  - sono uguali


visa20ctop
00martedì 30 giugno 2020 10:03
fai sapere se era la membrana grazie
thejoshua3
00giovedì 2 luglio 2020 11:07
Re:
Certamente! Appena la cambierò aggiornerò il thread con i risultati. Stranamente ora la perdita è limitata a qualche sporadica goccia, sebbene stia utilizzando lo stesso la pompa dell'autoclave. Evidentemente all'aumento della pressione concorrerà qualche altro fattore.
visa20ctop, 30/06/2020 10:03:

fai sapere se era la membrana grazie


Fausto.V
10sabato 4 luglio 2020 15:36
Re: Re:
thejoshua3, 02/07/2020 11:07:

Certamente! Appena la cambierò aggiornerò il thread con i risultati. Stranamente ora la perdita è limitata a qualche sporadica goccia, sebbene stia utilizzando lo stesso la pompa dell'autoclave. Evidentemente all'aumento della pressione concorrerà qualche altro fattore.

Comunque non è difficile misurare la pressione dell'acqua con questo semplice attrezzo di facile costruzione applicabile a qualsias[IMG]i[/IMG][IMG][/IMG] [URL=][IMG][/IMG][IMG][/IMG]rubinetto con attacco a vite di 3/4 presente in casa, per il manometro è possibile usare quello del gonfiagomme per auto.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 19:33.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com