Allarme AL d HOT ACQUA Caldaia COLA TERMOFOCUS HR 17.4 KW

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
virgilio.caruso
00domenica 17 aprile 2022 14:56
Pulita tutta la stufa controllato parametri sembra tutto in ordine dopo un'ora esce l'errore e si spegne la caldaia subito dopo la riavvio e funziona per altra ora e si blocca dandomi l'errore. Cosa potrebbe essere forse il termostato starato
visa20ctop
00lunedì 25 aprile 2022 09:10
L'allarme indica una sovratemperatura ,può essere il termostato starato o una cattiva circolazione
virgilio.caruso
00lunedì 25 aprile 2022 16:08
A parte la pulizia completa della caldaia ho sostituito il termostato ma ho sempre lo stesso difetto ora l'unica cosa che mi rimane è verificare il funzionamento completo del circolatore. La caldaia entra in allarme quando la temperatura supera i 90 gradi. Come posso verificare se il circolatore funziona perfettamente. Grazie
visa20ctop
00martedì 26 aprile 2022 10:57
La caldaia non deve arrivare a 90 gradi altrimenti interviene il termostato di sicurezza
se abbassi la temperatura e arriva a 90 gradi vuol dire che il termostato non segnala alla scheda
o la scheda non rileva la temperatura.
se il circolatore non funziona la caldaia va in ebollizione quindi a meno che il
circolatore non si blocchi dopo un'ora non è il circolatore.
Devi vedere perchè arriva a 90 gradi di solito funziona massimo a 75