| | | OFFLINE | Post: 31 Post: 18 | Registrato il: 27/11/2013 Registrato il: 27/11/2013 | Città: ROMA | Età: 76 | Sesso: Maschile | Occupazione: S.O.S. Ristr.ni di Diego Carus | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
17/04/2022 14:56 | |
Pulita tutta la stufa controllato parametri sembra tutto in ordine dopo un'ora esce l'errore e si spegne la caldaia subito dopo la riavvio e funziona per altra ora e si blocca dandomi l'errore. Cosa potrebbe essere forse il termostato starato
|
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
25/04/2022 09:10 | |
L'allarme indica una sovratemperatura ,può essere il termostato starato o una cattiva circolazione
|
|
| | | OFFLINE | Post: 31 Post: 18 | Registrato il: 27/11/2013 Registrato il: 27/11/2013 | Città: ROMA | Età: 76 | Sesso: Maschile | Occupazione: S.O.S. Ristr.ni di Diego Carus | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
25/04/2022 16:08 | |
A parte la pulizia completa della caldaia ho sostituito il termostato ma ho sempre lo stesso difetto ora l'unica cosa che mi rimane è verificare il funzionamento completo del circolatore. La caldaia entra in allarme quando la temperatura supera i 90 gradi. Come posso verificare se il circolatore funziona perfettamente. Grazie [Modificato da virgilio.caruso 25/04/2022 16:11] |
|
| | | OFFLINE | Post: 211 Post: 211 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
26/04/2022 10:57 | |
La caldaia non deve arrivare a 90 gradi altrimenti interviene il termostato di sicurezza
se abbassi la temperatura e arriva a 90 gradi vuol dire che il termostato non segnala alla scheda
o la scheda non rileva la temperatura.
se il circolatore non funziona la caldaia va in ebollizione quindi a meno che il
circolatore non si blocchi dopo un'ora non è il circolatore.
Devi vedere perchè arriva a 90 gradi di solito funziona massimo a 75 |
|
|
|