Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva

Riello Nuova Benessere 24 KIS Pendolamento temperatura

Ultimo Aggiornamento: 22/05/2021 16:51
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/05/2021 11:48

visa20ctop, 19/05/2021 10:53:

Lo scambiatore a piaste non lo pulisci con il viakal ci sono acidi fatti apposta
per queste cose e in più dovrebbe circolare con una pompa per pulirlo bene
inoltre se la valvola a tre vie e difettosa va sostituita questo dimostra che hai
sporcizia nell'impianto e ti ha sporcato sia lo scambiatore che la valvola a tre
vie inoltre il gorgoglio che senti nella pompa e perchè tende ad andare in ebollizione.
Se vuoi segui i consigli che diamo sul forum altrimenti e inutile domandare.

Visa Buongiorno, fino a ora mi pare di avervi seguito in tutto e per tutto, ho usato il viakal per ultimo ma si hai ragione ci sono degli acidi appositi che ho già usato senza nessun risultato questo non per dire che il viakal sia meglio attenzione ma considera che giá due bidoncini di disincrostante li ho finiti e ho voluto fare un ultimo tentativo col viakal in quanto se continuo a comprare il disincrostante faccio solo spese e tanto vale comprare direttamente lo scambiatore, ho fatto anche un tentativo collegando una pompetta allo scambiatore e facendo circolare l'acido apposito, posso assicurarti che fino a ora mi pare di avervi seguito, mi faresti notare gentilmente in cosa non vi ho seguito? ora giustamente tu mi dici di sostituire la valvola a 3 vie, io lo farei anche se la caldaia fosse la mia, ma forse fra qualche anno la cambiano e il padrone di casa al momento fá orecchie da mercante quando ci sono da sostenere spese ma ciò non toglie che hai ragione ok, quindi a tuo parere dovrei sostituire scambiatore e valvola a 3 vie o posso fare qualche ultimo tentativo per cercare di far tirare un altro po questi ultimi componenti?
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/05/2021 17:05

Procedo con l'ordinare lo scambiatore nuovo e vi tengo informati
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
20/05/2021 22:16

Se la valvola a tre vie non fa tutta la corsa non apre il ricircolo in caldaia
e chiude la via verso i termosifoni ecco perche si cambia se il motorino e elettrico devi cambiare
solo l'otturatore dentro la valvola
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/05/2021 23:02

visa20ctop, 20/05/2021 22:16:

Se la valvola a tre vie non fa tutta la corsa non apre il ricircolo in caldaia
e chiude la via verso i termosifoni ecco perche si cambia se il motorino e elettrico devi cambiare
solo l'otturatore dentro la valvola

Ciao, ti spiegavo prima che ho giá comprato il kit di revisione pochi anni fá della 3 vie, otturatore e guarnizioni ma non chiudeva bene ugualmente, allora comprai anche il motorino che è a parte nuovo, stesso problema, risolsi allungando un po il fine corsa del motorino, avevo il tubo basso di un termosifone, credo sia il ritorno che scaldava facendo una doccia, adottando questo stratagemma a suo tempo risolsi ma ti ho comunque ascoltato e ho smontato fino a ieri la 3 vie, giá che c'ero ho messo un filino di grasso nel premistoppa e cambiate le guarnizioni dell'otturatore, appena arriva lo scambiatore monto anche quello ti aggiorno e vediamo se finalmente riusciamo a risolvere, io al primario diedi una botta col disincrostante oltremodo aveva due forellini che perdevano e lo feci saldare, non perde più, spero non sia ostruito anche lui....
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/05/2021 17:11

Buonasera, aggiornamento, arrivato scambiatore secondario nuovo, revisionato valvola a 3 vie, stesso problema come prima, anzi addirittura si spegne prima la fiamma e il gorgoglio nella pompa è sempre presente
[Modificato da Nico777 21/05/2021 17:14]
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/05/2021 20:32

Nico777 (zEcX210515), 21/05/2021 17:11:

Buonasera, aggiornamento, arrivato scambiatore secondario nuovo, revisionato valvola a 3 vie, stesso problema come prima, anzi addirittura si spegne prima la fiamma e il gorgoglio nella pompa è sempre presente

Nuovamente, dal bagno scalda fino a 70 secondi circa poi l'acqua diventa tiepida per pochi istanti a volte anche fredda, il gorgoglio è sempre presente, altri suggerimenti?
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/05/2021 15:49

Buonasera, ascoltare ho ascoltato, nessun altro suggerimento da darmi?
OFFLINE
Post: 21
Post: 21
Registrato il: 15/05/2021
Registrato il: 15/05/2021
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/05/2021 16:51

Buonasera, aggiornamento: problema risolto con l'ausilio di una nuova sonda ntc sul sanitario, grazie a tutti
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 03:31. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it