01/01/2021 20:22

Problema caldaia: ticchettio continuo/intermittente
Salve,

La mia caldaia esterna, pur funzionando normalmente, emette un ticchettio sia continuo che intermittente, credo di natura elettrica, che cessa quando la spengo; lo stesso accadde qualche tempo fa, ma il ticchettio poi sparì dopo qualche ora.
L'altroieri ho lasciato la caldaia spenta per mezza giornata, l'ho riaccesa prima d'una doccia e non ho sentito più il ticchettio, ma poi questo ha ripreso a minore frequenza, e tuttora la caldaia continua a "schiccherare" quando è attiva.

Immagino abbia a che fare con la fiamma pilota o qualcosa del genere, e a breve fisserò il regolare appuntamento con il tecnico per l'ispezione annuale, ma per ora vorrei sapere se sia meglio lasciarla accesa col ticchettio o spenta quando non serve.

Ringrazio tutti per l'attenzione e chiunque abbia un consiglio in merito,

F.
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 19/08/2019
Registrato il: 19/08/2019
Città: GIAGLIONE
Età: 73
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/01/2021 11:08

Credo proprio che sia dovuto allinnesco della candeletta.
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 22/10/2012
Registrato il: 22/10/2012
Sesso: Maschile
Occupazione: Assistenza e Manutenzione
Utente Junior
Tecnico Manutentore
06/01/2021 13:21

per rispondere sarebbe utile sapere che tipo di caldaia 

Emanuele
-----------------
Adesso puoi migliorare la visibilità della tua attività anche sul mio sito dedicato al mondo termoidraulico e alle riparazioni fai da te. www.emanuelegori.it

06/01/2021 17:36

Re:

supermanu71, 1/6/2021 1:21 PM:

per rispondere sarebbe utile sapere che tipo di caldaia 



Chaffoteaux & Maury "Centora" 2/24 CF


OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 22/10/2012
Registrato il: 22/10/2012
Sesso: Maschile
Occupazione: Assistenza e Manutenzione
Utente Junior
Tecnico Manutentore
07/01/2021 08:28

Ma il ticchettio lo fa quando funziona in riscaldamento ?

Emanuele
-----------------
Adesso puoi migliorare la visibilità della tua attività anche sul mio sito dedicato al mondo termoidraulico e alle riparazioni fai da te. www.emanuelegori.it

07/01/2021 12:13

Re:
supermanu71, 1/7/2021 8:28 AM:

Ma il ticchettio lo fa quando funziona in riscaldamento ?



Sia quando è semplicemente accesa che quando si attiva per l'acqua calda, quindi la tengo spenta quando non serve. 
13/01/2021 20:49

<< AGGIORNAMENTO >>

Ringraziando chi ha prestato la sua attenzione, aggiorno la situazione per chi avesse lo stesso problema:


Oggi è passato il tecnico della caldaia, che ha accertato lo strano ticchettio e l'ha trovato tanto insolito da non averlo mai riscontrato su un impianto del genere; a detta sua, potrebbe trattarsi del relay che attacca e stacca la tensione alla candeletta d'accensione, che essendo però bloccato in attivo, per qualche motivo, mantiene la tensione e quindi 'schicchera' senza sosta. Ha confermato che è meglio tenere la caldaia spenta quando non serve.

La soluzione che propone è quella di sostituire l'intera scheda madre, a un costo di €150 per una usata o di €300 per una nuova. Se a qualcuno non risulta giusta come diagnosi, o viene un mente un'alternativa, è benvenuto a contribuire.


[Modificato da FP-75 13/01/2021 20:50]
OFFLINE
Post: 8
Post: 2
Registrato il: 05/10/2021
Registrato il: 04/01/2022
Età: 33
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/01/2022 22:40

Ciao! Hai risolto il problema?
Anche la mia caldaia ha iniziato a emettere suoni strani, simili alla tua
OFFLINE
Post: 8
Post: 2
Registrato il: 05/10/2021
Registrato il: 04/01/2022
Età: 33
Sesso: Maschile
Utente Junior
14/01/2022 19:24

Qualcuno può aiutarmi? 
[Modificato da Horatio Horatio 14/01/2022 19:25]
OFFLINE
Post: 8
Post: 3
Registrato il: 11/01/2022
Registrato il: 14/01/2022
Età: 33
Sesso: Maschile
Utente Junior
14/01/2022 19:37

Anch'io ti consiglio di spegnere la caldaia quando non la usi.
Ma non potrai continuare così a lungo, soprattutto durante l'inverno, quando hai sempre bisogno di acqua calda.

Ma che garanzia ti dà il tecnico che se cambi la scheda madre il problema si risolvera? Da quello che hai scritto sopra, anche il tecnico non mi sembra sicuro di questa soluzione.

Sa sarrei al tuo posto, proverei a contattare un secondo esperto, forse anche un idraulico a Roma.
14/01/2022 20:08

Re:

Horatio Horatio (LT6g211005), 1/4/2022 10:40 PM:

Ciao! Hai risolto il problema? Anche la mia caldaia ha iniziato a emettere suoni strani, simili alla tua



Ciao, un anno fa risolsi il problema solo dopo che il tecnico finì per sostituire la scheda madre, dato che non riuscì a stabilire la natura del malfunzionamento pur dopo aver diagnosticato a lungo i circuiti e la componentistica... portandosi via la vecchia scheda, poi, con l'intenzione di testarla con calma ed eventualmente venire a capo del mistero, m'offrì anche uno sconto sul pezzo nuovo e la manodopera extra.

Ti suggerisco quindi lo stesso iter, se la tua caldaia ha un problema identico e hai a disposizione un caldaista bravo e onesto, il quale potrebbe invece trovare il quid e se ne potrebbe quindi passare nota in questo forum.

Per il momento, tienila spenta quando non la usi, e auguri.  


Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:49. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it