Salve a tutti.
Ho montato da poco una termostufa a pellet collegandola in serie alla caldaia a gas (sono affiancate e sono entrambe collegate ai 2 tubi che portano l'acqua ai termosifoni mentre la caldaia a gas produce anche acqua calda per i sanitari).
Mi stavo chiedendo se, quando uso la termostufa a pellet, e' necessario chiudere il flusso dell'acqua dei termosifoni verso la caldaia a gas o e' sufficiente tenere la caldaia in "estivo" (cioè con la sola produzione di acqua calda sanitaria).

Ciao e grazie,
Renzo
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
04/11/2012 15:16

Quel tipo di impianto va fatto o con automazione oppure con delle valvole di intercettazione, Io consiglio di non avventurarsi i tali progetti, senza rispetto delle norme sulla sicurezza.
OFFLINE
Post: 23
Post: 23
Registrato il: 27/12/2011
Registrato il: 27/12/2011
Città: CAMPOBASSO
Età: 40
Sesso: Maschile
Utente Junior
INSTALLATORE
09/11/2012 11:36

stufa a pellet collegata a caldaia
ciao, bisogna prima di tutto installare un separatore impianto per non cumulare i kw e per restare nelle norme di sicurezza, poi si puo' installare una valvola a caplet sul ritorno della caldaia.
OFFLINE
Post: 90
Post: 90
Registrato il: 30/11/2011
Registrato il: 01/12/2011
Città: CARPENEDOLO
Età: 65
Sesso: Maschile
Occupazione: Tecnico manutentore caldaie a
Utente Junior
Utente power+
10/11/2012 15:04

Ciao, io ho da 9 anni una termostufa extraflame idro, collegata in parallelo al collettore della caldaia con rubinetti d'intercettazione, non ho fatto altro che seguire lo schema di installazione della stufa , dietro la stufa c'è tanto di valvola di sicurezza certif. ispesl, manometro, 2 termometri andata/ritorno , addirittura presa di pressione manometro ispesl. il tecnico che mi ha fatto il collaudo, mi ha deto che potevo evitare di fare alla lettera quello che mi dicevano di fare.
Comunque io nel corso degli anni, ho provato sia con i rubinetti chiusi in caldaia che aperti ,non mi ha dato nessun problema tecnico, anzi in pieno inverno ,faccio partire un oretta la caldaia per portarmi l'acqua subito in temperatura, poi si spegne la caldaia e parte la stufa fino alla sera.
Mi trovo benissimo.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:33. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it